请教关于地下室喷头布置

发布于:2005-05-23 16:39:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢
  • 果汁
    果汁 沙发
    说的太笼统了! 喷头布置全部满足规范,一般来说是不可能的!
    建议你还是看一下 中国工业出版社 的《自动喷水灭火系统设计手册》,里面有关于井字梁部分的喷头布置!
    2005-05-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立式泵安装高度

我做了一个设计,选用的ISG管道立式泵,做消防使用,安装高度能满足自灌启动,但工作一段时间后水位会下到水泵基础面高度以下。后来我在04S204《消防专用水泵选用及安装》看到立式泵正常工作时最低水位要高于第一级叶轮,不知道为什么这样要求,是否所有的立式泵都有此要求,我原来的设计有问题吗?