土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 立式泵安装高度

立式泵安装高度

发布于:2005-05-23 16:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个设计,选用的ISG管道立式泵,做消防使用,安装高度能满足自灌启动,但工作一段时间后水位会下到水泵基础面高度以下。后来我在04S204《消防专用水泵选用及安装》看到立式泵正常工作时最低水位要高于第一级叶轮,不知道为什么这样要求,是否所有的立式泵都有此要求,我原来的设计有问题吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kelvin98
    kelvin98 沙发
    自灌时启动时水位高于泵壳顶放气孔,开吸水管阀门放水排气,然后启动,应该是这样吧
    2005-05-23 17:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • fu
    fu 板凳
    你先搞清楚什么是自灌启动!
    2005-05-23 16:59:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。