漏氯吸收装置如何选型
漏氯吸收装置如何选型
遇到一个问题,40kg/h加氯量的加氯间要上漏氯吸收装置,没有计算数据,凭什么选设备。哪位知道的请告知。
谢谢!
发布于
2005-05-23 17:43:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lzlmcy
你查资料吧,是按照该房间的单体氯瓶来计算的。有规范的。
2007-11-15 11:45:15
来自 PC
评论
举报
shuochan
道理大家都知道一点,然而大家很少去深究,包括编规范的!你说的有道理,但价格不菲的安全装置又起到了什么,恐怕远没有一些厂家吹嘘的管用!