土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防风机的电动机一定要放在机箱外面,否则消防验收 通不过?

消防风机的电动机一定要放在机箱外面,否则消防验收 通不过?

发布于:2009-06-30 11:23:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有这样的说法吗?:消防风机的电动机一定要放在机箱外面,否则消防验收 通不过?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bbsufo
    bbsufo 沙发
    是不是必须设机房防火规范未明确规定,但排烟风机一般只要求在280度工作半小时,如果火灾时无机房保护可能会受影响。
    2010-01-02 08:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 板凳

    good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.good idea.
    2009-07-02 13:12:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中庭的排烟问题?

《建规》9.1.3 下列场所应设置排烟设施:4 中庭;《高规》8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。首先请问《高规》的8.1.3.3和8.4.1.3是不是有些不严谨?一个说中庭需要机械排烟;另一个却是“不具备自然排烟”的中庭?才需要设。到底如何理解?

回帖成功

经验值 +10