土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于中庭的排烟问题?

关于中庭的排烟问题?

发布于:2009-06-29 21:46:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建规》9.1.3 下列场所应设置排烟设施:4 中庭;

《高规》8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。


首先请问《高规》的8.1.3.3和8.4.1.3是不是有些不严谨?一个说中庭需要机械排烟;另一个却是“不具备自然排烟”的中庭?才需要设。到底如何理解?
按照《高规》8.4.1.3,是不是在中庭顶部四周设置一些百叶窗,就可以不设排烟设施?


现在有这么一个工程。有一个9层,面积360平方,30.4米高的银行办公建筑,和它连在一起另外一部分,面积915平方(其中中庭位308平方),高度10.6米。
请问这个“中庭”的排烟是按照《建规》设计,还是按照《高规》设计,按《高规》的话,怎么套条文?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-6-29 21:48 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    有自然排烟条件的,应优先选用自然排烟。按照你的描述,可以用自然排烟,有可开启外窗,并且面积不小于中庭地面面积的5%即可。
    2010-10-14 17:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    同意楼上,两条并不矛盾,前者是要求中庭考虑排烟,后者是要求什么情况一定要考虑机械排烟
    2010-10-14 16:50:14

    回复 举报
    赞同0