土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助!净化空调系统设计中的种种问题。
1、设计净化系统风管时,风量是按实际风量还是按选取的高效风口的额定风量?
2、怎样选择风机?
3、正压风量和新风量有什么区别?分别怎么确定?

全部回答(15 )

  • wardjy
    1)接风口处按高效要求的风管尺寸连接风管,以后的按照设计计算的风量计算风管即可
    2)选择机组的时候,需要知道风量和机外余压(即管道的沿程阻力和局部阻力之和),风量是
    实际计算风量乘以一定系数,机外余压可以按手册上的一个公式计算:
    △P=Pm×L(1+k)
    △P:风管压力损失Pa/m
    Pm:单位长度风管的摩擦压力损失,Pa/m,一般建议的风管摩擦压力损失值为
    0.8~ 1.5Pa/m
    L:到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管的总长度,m
    K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。
    弯头三通少时,取k=1.0~2.0
    弯头三通多时,可取k=3.0~5.0
    3)如果没有排风,新风量我们计算的时候一般取总设计风量的15~30%,这个你需要再去考证
    2008-11-11 09:16:11 来自 PC 评论 举报
  • jichunkoo
    我还没毕业呢!~555555555555555555555
    净化空调的总风量按换期气次数算的的,
    楼主不是学暖通空调这个专业的?
    2006-04-03 09:59:03 来自 PC 评论 举报