今天看到很多报道“上海在建13层住宅楼倒塌”,也看了照片和一些朋友的分析。 根据我以前在上海工作过所知道的,也来分析一下。根据上海地基规范;一般设计复合地基桩土共同作用,一般按0.55的比例分担上部结构的荷载。 从照片上看设计应该属于这种基础。 也知道此13层楼左侧已经有一地下车库刚施工完,挖出的土堆放在此楼的右侧。我看问题就出在这里。 施工地下车库的时候没有做好支护,致使右侧建筑下土层松动,加上堆土的压力和雨季的影响,使土层松动加剧,上部结构失去了土作用,建筑物左侧荷载全部由桩来承担,致使桩下沉和失稳。这样建筑物向左倾斜以致最终倒塌。

[ 本帖最后由 ececzz 于 2009-6-30 10:38 编辑 ]
  • ececzz
    ececzz 沙发
    如果当初设计上部荷载全部由桩来承受,如果基础埋深再增加,也许不会发生这种事情。