目前大电流接地系统普遍采用分级绝缘的变压器,当变电站有两台及以上的分级绝缘的变压器并列运行时,通常只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行,以防止故障过程中所产生的过电压破坏变压器的绝缘。为保证接地点数目的稳定,当接地变压器退出运行时,应将经间隙接地的变压器转为接地运行。由此可见并列运行的分级绝缘的变压器同时存在接地和经间隙接地两种运行方式。为此应配置中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
请教电容器频繁烧毁的原因列位高手,我现在在一个风力发电场。发电机输出为690v,690v母线上有10 组电容器作为补偿,由接触器控制投切;每个电容器由熔断器提供保护。整个系统运行时间超过5年。现在发现电容器频繁烧毁,而电容器烧毁的同时,熔断器却不一定熔断,而且有时熔断器已经熔断,但是电容器还是烧毁了。 现在请教诸位高手两个问题:第一,电容器烧毁的原因除了电流过大外,跟当时的电压有无关系。第二,熔断器不能保障电容器,是否是因为熔断器动作电流过大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zouhuijie
沙发
110kV以上的变压器并列运行,中性点的接地个数要严格按照调度的要求执行。这是根据整个系统的保护配合来考虑的,必须保证各边界点的系统零序阻抗满足上级系统的保护整定需要,现在变压器太多,如果都接地的话,那整个系统零序阻抗就太小了,故障电流很大,保护整定的变数增加,所以必须给各个不同的分管系统限制边界条件。不过,不管接地方式怎么调整,把接地零序保护和接地间隙保护都投上,不会有问题的。而且接地方式不影响变压器的并列运行条件。只要保证发生接地时,有保护动作就ok。
2009-07-19 11:43:19
赞同0
-
jygzzyz
板凳
2009-07-01 17:42:01
赞同0
加载更多[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-7-19 11:44 编辑 ]
回复 举报
回复 举报