如果发现少油开关内的油发黑,还能用吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • msdl
    msdl 沙发
    烧黑了并不一定不能用,少油开关的油是起灭弧作用的,多油开关的油起灭弧和绝缘作用.所以要看油的耐压性能,开关油并不需要油色谱分析,只需做简化试验.我们是这样规定的10KV少油开关开断短路电流12次,110KV开关开断短路电流6次,220KV开关开断短路电流4次必须大修.在次范围内油是否变黑不影响运行.但大修开关滤油是必须的项目.所以对绝缘油来说只看试验数据,不看颜色.
    2005-09-03 19:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳

    莫非烧黑了的油还能使用?????
    2005-09-02 17:03:02