我最近做一个电厂的水保,由于可研阶段,电力院的设计精度不够。请问:110千伏的输电线路的规格是什么样的?塔基的结构,塔基之间的距离,和其它一些要注意的问题?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
问题都描述错了!
因为开关的断口是无法看到(检查)的,分合指示器万一错误指示或机构虽然动作,但开关内部动静触头并未分开,这时候,如果送电,先合负荷侧刀闸,后合母线侧刀闸,造成带负荷用母线侧刀闸送电,必将造成母线故障,连接在同一母线上的元件和线路都将因保护动作,有关开关跳闸而全部停电;相反,若是先合母线侧,后合负荷侧,则会发生用负荷侧刀闸带负荷送电,必将导致该单元开关负荷侧短路故障,保护的选择性可以保证只跳开本单元或较小范围的开关,能够缩小事故停电范围。停电时,也是这样的道理。
en,有道理!!我查了资料,书上也是这么讲的!