土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管的木托从吊架上移位,都快掉下来了

冷冻水管的木托从吊架上移位,都快掉下来了

发布于:2009-06-29 07:17:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个工程,冷冻水管平行管有100米,一去一回的话就有200米了,中间过了两道建筑沉降缝,装了两次不锈钢补偿器,现在吊架上的木托好象是被管子伸缩推动了,从吊架上有4公分的位移,很明显地看出来了,其中建筑地伸缩缝也有一次明显地位移,但没有管道这么厉害,请问这是管道的水流动时造成的推力,使管子发生了位移,还是建筑伸缩造成的,或者两者的影响都有?各位有在其它工程中见过这种现象没有?
  • wl64586881
    wl64586881 沙发
    新近一个工程,室外空调水管均设置在大型地下综合管廊内,大部分管廊直线段均超过80m,设计加有轴向外压式波纹补偿器,管道支架4m一个。请问用什么方法能够解决支架上木托出现较大位移难题?
    2009-08-24 11:59:24

    回复 举报