土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭与走道排烟

中庭与走道排烟

发布于:2009-06-28 10:22:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:工程因条件所限,中庭与走道排烟可否共设一排烟竖井,中庭高36.9米,走道沿中庭,请高手指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • awxsy
    awxsy 沙发
    中庭与走道排烟可同用一排烟竖井,但是二者不是一个防火分区,故排烟系统应分设。
    2009-06-29 16:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • awxsy
    awxsy 板凳
    中庭与走道排烟可共用一排烟竖井,但是,应当各是各的系统。
    2009-06-29 16:32:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室加压送风口开启数量?

火情时,开启几个风口?(因为这个直接关系到风口尺寸。)1.《高规》198页的风量计算时,提到开启门的数量:20层以下是2个,20层以上是3个。但开启门的数量是不是和开启风口的风量一致或有什么其他的关系?2.也有一种说法是开启3个:着火层和上、下层。但我没找到依据。3.我想大家一般都是按规范的表格选取风量的吧?高规8.3.2条:风量‘应’由计算确定,‘或’按表选取确定。那么到底不计算直接按表选取行不行?!

回帖成功

经验值 +10