土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室加压送风口开启数量?

前室加压送风口开启数量?

发布于:2009-06-27 19:29:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
火情时,开启几个风口?(因为这个直接关系到风口尺寸。)
1.《高规》198页的风量计算时,提到开启门的数量:20层以下是2个,20层以上是3个。但开启门的数量是不是和开启风口的风量一致或有什么其他的关系?
2.也有一种说法是开启3个:着火层和上、下层。但我没找到依据。
3.我想大家一般都是按规范的表格选取风量的吧?
高规8.3.2条:风量‘应’由计算确定,‘或’按表选取确定。
那么到底不计算直接按表选取行不行?!
我们总工让我计算确定,鹅滴娘咧,那公式也太麻烦了吧?!
你们又是怎么看这个问题的呢?
4.因为建筑调的风井宽度有限,风口只能做250mm宽的,总工担心风口过窄,里面的自动装置无法安装,怕厂家定做不出来。
请问:你们知不知道这个宽度能不能做出来?

[ 本帖最后由 zfzfww 于 2009-6-27 19:34 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • youlf
    youlf 沙发
    关于这个问题已经讨论了很多次,规范编写组应该给点明确的说法啊。
    2009-09-26 09:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • zfzfww
    zfzfww 板凳
    谢谢大家!!:) :) :) :) :) :)
    2009-09-25 22:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除尘风管三通阻力计算表

在多年通风除尘系统设计中,风管三通阻力计算是一个比较消耗时间的事,我在电子表格中制订了计算表经多年使用及验证,计算值准确,而且快速简便,只需了解风管三通计算的人就可使用.请朋友们验证并提出修改意见.(要计算表的朋友请到http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1315985&highlight=去下[ 本帖最后由 chne1962 于 2009-6-27 14:33 编辑

回帖成功

经验值 +10