供配电技术
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
阅读下一篇
配电所的两回10kV电源来自同一110kV变电所,变电所目前运行了一台主变。配电所10kV单母线分段,所内两台变压器分别接在两段母线上。两台变压器投运后在0.4kV母联柜测量发现两段低压母线A、C反相(B1B2电压0V,A1A2/C1C2电压400V,A1C2/A2C1电压0V)。现场检查10kV两段母线相位一致。安装人员遂调整了其中一台变压器的相序,结果发现A1A2电压460V、A1B2/A1C2电压230V。其余各相亦如此。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句呵呵
回复 举报
施工方法存在严重问题,不科学,连先地下,后地上的施工基本原则也不管,还把挖出来的土堆到另一侧,这个事对监理(直接管理施工的)和签施工方案的,都应取消资质。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-30 06:07 编辑 ]
回复 举报