土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电所调试中的问题

配电所调试中的问题

发布于:2009-06-28 07:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电所的两回10kV电源来自同一110kV变电所,变电所目前运行了一台主变。
配电所10kV单母线分段,所内两台变压器分别接在两段母线上。
两台变压器投运后在0.4kV母联柜测量发现两段低压母线A、C反相(B1B2电压0V,A1A2/C1C2电压400V,A1C2/A2C1电压0V)。
现场检查10kV两段母线相位一致。安装人员遂调整了其中一台变压器的相序,结果发现A1A2电压460V、A1B2/A1C2电压230V。其余各相亦如此。
是何原因卖个关子。

[ 本帖最后由 vip01 于 2009-6-28 07:36 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回答nash007的问题

“现在在一个小区工地上,他们主要是做电缆的敷设,电缆分支箱的安装及配电所的设计,现在工程进展的差不多了,我在一个引进线电源的配电所看了下,里面有两台1000KVA的变压器,用的是SM6环网柜,他们的排列方式(标签上所写的)是这样的:第一路进线、1#变压器、至20#配电所Ⅰ段、分段、第二路进线、2#变压器、至33#配电所Ⅰ段、至33#配电所Ⅱ段,两边都有备用柜。我的问题是“分段”是什么意思,是不是和联络柜是一个意思?还有它是两路都供电还是一供一备的方式?另外从低压柜又出线到一幢楼底下的什么切换室这又是什么意思,从配电所低压柜出来的不都到分支箱吗?因为刚学所以可能有些混乱,问题相当多,不好意思啊”

回帖成功

经验值 +10