一台600a的冰箱,原系统充灌量为52克,冷凝压力为900kpa左右,现充600a和32混合物一共115g,稳定工作时高压侧压力为1300kpa,开停循环能正常进行,但一但停机超过半小时压缩机就启动不了,会出现过热保护,奇怪的是如果停机更长时间,比如一天、两天后,冰箱又能够正常启动(使用的冰箱不存在泄露问题)~希望高手能够给予解答:) :)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qq292015823
沙发
佩服,有所创新,还是建议按铭牌的数据来操作的好。
2012-10-30 00:18:30
赞同0
-
lymidea
板凳
制冷剂太多,压力太高,可能有液态制冷剂流进压缩机里了,停机一小时后,制冷剂还在压缩机里。停机1到2天以上后,温度变为常温,制冷剂汽化为气态后,压缩机就有可以正常工作了。但是600a和32混充,而且量也太多。恐怕有点问题吧?
2010-08-12 11:27:12