冰箱中制冷剂充太多出现的问题

发布于:2009-06-27 16:18:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台600a的冰箱,原系统充灌量为52克,冷凝压力为900kpa左右,现充600a和32混合物一共115g,稳定工作时高压侧压力为1300kpa,开停循环能正常进行,但一但停机超过半小时压缩机就启动不了,会出现过热保护,奇怪的是如果停机更长时间,比如一天、两天后,冰箱又能够正常启动(使用的冰箱不存在泄露问题)~希望高手能够给予解答:) :)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    高压压力太高,造成排气温度高压缩机积热大,再起动会出现热保护和启动困难
    2015-02-02 19:54:02

    回复 举报
    赞同0