电流互感器名牌上标明热稳定电流是31.5kA/2S,如何知道该电流互感器的热稳定电流满足安装地点的要求?请教!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
chaosukun2009
沙发
如果计算出电流 是否可以有手册直接查出电缆截面? 用根据容量计算出的电流可以吗?
2009-07-20 15:54:20
赞同0
-
menghao1688
板凳
变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施。
2007-11-20 11:26:20
赞同0
加载更多回复 举报
两种情况的铜排载流量差很多,不能去比较