如何校核电流互感器的热稳定电流???
如何校核电流互感器的热稳定电流???
电流互感器名牌上标明热稳定电流是31.5kA/2S,如何知道该电流互感器的热稳定电流满足安装地点的要求?请教!!!
发布于
2005-05-23 21:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
nlb
要考虑重合闸的,这时的 t 应为断路器两次动作时间之和。
2005-05-25 17:43:25
来自 PC
评论
举报
互感器
NLB回答有理,因为楼主问题是判断是否满足安装地点要求,而不是判断这只CT本身是否满足31.5kA2s的标定值。
判断的标准是电流的平方与时间的乘积小于等于CT的额定热稳定电流的平方与时间的乘积。
2005-05-24 22:22:24
来自 PC
评论
举报