正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
我设计一栋16层高层办公楼,电源由建筑外变电所10/0.4KV引来(变电所距建筑物距离待定),办公楼主楼市电一路供电,一二三层商业部分一路供电,备用电源由柴油发电机供电(柴油发电机设在本建筑外),审图公司审查意见要求将TN-C-S改为TN-S系统,我觉得变电所不在建筑内用TN-C-S合理,却找不到规范依据,高手帮我分析分析。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1 如果三角形接触器的电源取自主接触器上端(电源端),那么正常工作时,接触器流经的都是电机的相电流。100A足够。
2 控制线路接错了?
3 接触器质量?
回复 举报
“老是烧辅助触点”是不是控制线路接错了?
回复 举报