土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器并列运行的问题

关于变压器并列运行的问题

发布于:2009-06-25 10:57:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位业界同仁好,请问:变压器并列运行同相之间的电压差最小是多少?允许值的范围是多少?干变的超温报警和极温跳闸温度应该分别设定为多少?干变多少度时启动风扇强迫风冷?请业界同仁帮忙回答,万分着急,非常感谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器高压引线过热的问题

我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。下图为变压器引线的图片我的问题是:为何引线过热如此严重。另:该变压器运行时负荷电流不大(高压最大也不超过200A),虽然从焊出的引线来看焊接质量一般(采用磷铜焊),但我考虑在电流不大的情况下不应该如此严重的过热,请教过一些人,有人认为是由于引线电流分布不均在引线鼻外壁形成涡流引起的,我考虑了很长时间也没太弄明白;忘高手赐教。

回帖成功

经验值 +10