正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(81 )
主题
回复
粉丝
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 283 人订阅
阅读下一篇
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报