土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位专家、高手,有关大型厂房同时存在内排水和外排水的问题!

请教各位专家、高手,有关大型厂房同时存在内排水和外排水的问题!

发布于:2009-06-24 10:57:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位专家、高手:

如果一个大型的长房内同时做了内排水和外排水,都为重力流设计,能否将内排水的立管和外排水的立管通过埋地横管串起来,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的话,是否应该在埋地横管上加清扫口?多长距离加一个呢?规范上也没有提及这种情况,所以现在不敢擅自使用这种方法,希望各位帮帮忙,非常感谢!
  • lytliangyantao
    1、“长房”的内排是指什么?污水还是雨水?
    2、只要横干管满足流量,没有人不让你两条立管汇到干管去。
    3、规范不会告诉你是用左手吃饭还是用右手吃饭的。:Q
    2009-07-06 23:41:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。