发布于:2009-06-23 14:09:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔怎么选型的?有人的经验是主机冷凝器流量的1.1-1.3倍,有人的经验是负荷除以3就是冷却塔的冷吨值。也有人说冷凝器流量1.1-1.3倍不行。除了选型曲线上的方法还还可以0怎么选的?谢谢前辈们帮忙了。麻烦说清楚点哦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • panda1314
    panda1314 沙发
    :victory: 持楼主,辛苦了,无私分享,
    2009-07-03 21:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • jijunyang
    jijunyang 板凳
    按主机冷凝器的进水温度(也就是冷却塔的出水温度)所对应的流量的1.1-1.3倍最为准确
    主意:一定要 进水温度(也就是冷却塔的出水温度)所对应的流量
    2009-06-23 14:39:23