采暖进户问题

发布于:2009-06-23 12:58:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室外热力管网接入户,在入户方面,如果只装2个阀门引入,而不装连通管,会对供热系统的效果好吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wqld001
    wqld001 沙发
    一般都要求安装连通管的。
    2009-07-21 20:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • jinjiao12345
    jinjiao12345 板凳
    你说的联通管应该就是旁通管,旁通管在暖通和给排水的管路中是很重要也很常见的。
    旁通管一般是装在供回水的干管之间,这个旁通可以在系统安装完毕调试的时候开启,为了打压试验时不经过主要设备而又能保证系统的连通.

    如果是定流量系统,这个旁通一般是压差旁通阀,通过供回水压差来调节旁通开度,从而保证负荷侧变化时,系统的流量一定.

    还有的为了方便设备检修,在设备的进出口之间装有旁通阀,当设备检修时,关闭设备进出口的阀门,打开旁通阀,使水流经旁通流过,不影响正常的使用.比如常见的软化水处理器的管道就装有旁通.
    2009-06-29 16:15:29

    回复 举报
    赞同0