土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!急!急!请问M132暖气阻力系数多少?

急!急!急!请问M132暖气阻力系数多少?

发布于:2009-06-23 12:37:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问M132暖气阻力系数多少? 建筑面积85M2 100片M132暖气 ,1环跨越式,选用DN25的管径,从分户立杠DN70接入(地下室) 是否能带动,我按热指标法计算是可以的,请问高手能否保证冬季采暖正常温度!
0.86(85X65/80-60)1.2/1000=0.285T/H
M132散热器水容量1.32L/片
1.32X100=0.132T
0.285+0.132=0.417T 取0.5T/H
查表得 DN25 R=43.03 V=0.25
L=8.5X2+10X2=37M
37X43.03=1592.11PA
1592.11+1592.11X0.5=2388.165PA
是否应该这样计算

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    好象楼主基本的东西没有掌握啊,要么给的条件怎么这么乱啊?
    水力条件不知道,热媒温度温差不知道,负荷情况不知道。温度能否满足谁来保证?
    只能说:单纯从“DN25带100片来说”,一般情况下是会够了的。会不会有不一般情况,看不出来啊。
    2009-06-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • shaoming08
    shaoming08 板凳
    如果按面积算DN25足够用了,但如果是加100片M132的暖气,是否能带动?且如何计算!高手指教不胜感激!
    2009-06-24 10:58:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热工程中末端安装加压泵 泵的流量扬程选择

本公司有一个锅炉房供热半径过大,末端一片小区不热,供热面积为3万米,打算在末端安装回水加压泵,请教 泵的流量扬程如何选择

回帖成功

经验值 +10