土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 综合医院建筑设计标准

综合医院建筑设计标准

发布于:2009-06-23 12:03:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
10.3 气体配管
10.3.1负压吸引和手术室废气排放输送管可采用镀锌钢管或非金属管。其他气体可选用纯铜管或不锈钢管,管道、阀门和仪表安装前应进行脱脂处理。
10.3.2医疗气体在输送导管中的流速不应大于10m/s
10.3.3供氧管道不得与电缆,腐蚀性气体、可燃气体管道敷设在同一管道井或地沟内,敷设有供氧管道的管道井宜有良好通风。
10.3.4氧气管道架空时可以与各种气体、液体(包括燃气、燃油)管道共架敷设。共架时,氧气管道宜布置在其他管道外侧,并宜布置在燃油管道上面,除氧气管道专用的导电线之外,其他导电线路不应与氧气管道敷设在同一支架上。氧气管与其它管线之间距离见附表10.6.1,如空间无法保证,应做保护处理,供应医院洁净手术部医用气体管道应单独设支吊架。
10.3.5 在各个病区及洁净手术部区内氧干管上设置能紧急切断气源的装置。
10.3.6穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内,并应用石棉或其他不燃材料将套管间隙填实。氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,当必须通过不使用氧气的房间时,则在该房间内的管道上不应有法兰或螺纹连接接口。
10.3.7凡供病人使用的医用气体管道必须做导静电接地装置,两个接地点的距离不应大于25m,接地电阻不应大于10Ω。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设跨接导线。
10.3.8医用气体采用铜管、不锈钢管时,管道与支吊架接触处,应做防静电腐蚀绝缘处理。
10.3.9含湿医用气体管道,应采取防冻措施。
10.3.10负压吸引管道应坡向总管和缓冲罐,坡度不应小于3‰。
10.3.11医院医用气体管道宜粘贴医用气体色标,医用气体色标见附件
10.4 各种医用气体的供气压力
10.4.1各种医用气体的供气压力见表10.4.1


表10.4.1 各种医用气体的供气压力
医用气体 供气压力(Mpa)
氧 气 0.4-0.45
氧化亚氮 0.35-0.40
负压吸引 -0.03 - -0.07
压缩空气 0.45-0.95
氮 气 0.8-1.10
氩 气 0.35-0.40
二氧化碳 0.35-0.40
10.5 各种医用气体的消耗量
10.5.1 各种医用气体单个终端的消耗量见表10.5.1
表10.5.1 各种医用气体单个终端的消耗量
项目 氧气 负压吸引 压缩空气
l/min l/min l/min
门 诊 5~6 10~30 20
一般病房 3~4 10 15
手术室 10 ~20 30 60
重症监护病房 8~10 30 20
分娩室 5~6 45 ---
早产婴儿室 3~4 --- ---
注:如果有特殊用气设备,应按照特殊设备用气量来考虑。
10.6 氧气管与其它管线之间距离
10.6.1氧气管与其它管线之间距离见表10.6.1
表10.6.1氧气管与其它管线之间距离
名称 平行净距(m) 交叉净距(m)
给排水管 0.25 0.10
热力管 0.25 0.10
燃气管、燃油管 0.50 0.30
绝缘导线或电缆 0.50 0.10
这个家伙什么也没有留下。。。

规范资料

返回版块

10.97 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合医院建筑设计标准

8.5.2 医疗场所应急电源的种类:1 切换时间小于等于0.5s的电源: 属专用安全电源,电源恢复供给不得超过0.5s。主要应用在维持手术室照明和重要的医疗设备工作。2 切换时间小于等于15s的电源 当导体上的电压降至10%电源电压额定值且持续时间大于3s时,设备在15s内可以连接到能维持24小时的供电安全电源。3 切换时间大于15s的电源 为维持医院运行,在电源故障时能通过自动或手动切换到能持续供电

回帖成功

经验值 +10