土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有21间洁净手术室工程业务

有21间洁净手术室工程业务

发布于:2009-06-23 08:38:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有21间洁净手术室业务,

[ 本帖最后由 gsclean 于 2009-6-26 10:10 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • feige118
    feige118 沙发
    我是做净化手术室的,有兴趣谈加Q369482660
    2009-06-29 13:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • swrsz
    swrsz 板凳
    有道理!我们合作过五六家公司,有土建,装修,安装,其中只有一家合作得很好,其余全是一团糟!
    2009-06-24 15:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合空调进回水压力相等是什么原因??????

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!

回帖成功

经验值 +10