阅读下一篇
组合空调进回水压力相等是什么原因??????最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
feige118
沙发
我是做净化手术室的,有兴趣谈加Q369482660
2009-06-29 13:41:29
赞同0
-
swrsz
板凳
有道理!我们合作过五六家公司,有土建,装修,安装,其中只有一家合作得很好,其余全是一团糟!
2009-06-24 15:25:24
赞同0
加载更多回复 举报