土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:空调设计计算参数的区别

请教:空调设计计算参数的区别

发布于:2009-06-22 17:00:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:(1)空调室外干球计算温度,如:广州为33.5℃;
(2)室外通风计算温度,如:广州为30.1℃;——为什么跟(1)不同?
(3)冬季室外采暖计算温度,如:广州为7℃;——是干球还是湿球温度?
(4)冬季室外空调计算温度,如:广州为5℃;——为什么跟(3)不同?
(5)《采暖》规范里说,舒适性空调室内计算参数,冬季风速≤0.2m/s,夏季风速≤0.3m/s,请问这个风速是个什么概念?是指送风风速还是回风风速?还是整个房间的风速?在设计中如何落实这一指标?
本人是新手,才疏学浅,请各位高手不要见笑!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foolisher55
    foolisher55 沙发
    谢谢大侠指点,对于风速还是有点疑问,我们在设计当中一般采取那些措施来保证工作区的风速?各种出风口的出风速一般是多少?
    2009-06-24 12:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • whymovie
    whymovie 板凳
    (1)空调计算温度和通风计算温度当然不一样。这两个数字都是统计数字,一个用于空调负荷计算,一个用于通风降温及热平衡计算。
    (3)是干球温度,如果没有特别注明,都是干球温度。
    (4)一样的道理,首先都是统计数字的处理结果,使用的场所不一样。我个人理解因为采暖系统长时间运行且辐射热大于对流热所以系统热惰性较大,所以室外计算温度可以更低些。
    (5)这个风速指的是工作区内的气流速度,不是送风口的送风速度更不是回风速度,而是经衰减后进入工作区(一般指2米一下范围)的风速。
    2009-06-23 09:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽溴化锂机组冷冻水供回水温差小、温度高是什么问题?

按正常来说冷冻水供回水为7/12度,现在运行机组供回水大概为10/12度、11/13度,这是什么问题啊?请大家提供点意见,看看是主机或系统哪里出了毛病。

回帖成功

经验值 +10