请大伙分析

发布于:2009-06-22 12:15:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂有台螺杆风冷主机,和同型号和另外主机相比,制冷量不足。三个小时,偏差设定温度6,7度。看表,高压为17公斤,低压为4公斤,排气温度81度。请大家分析一下原因。是否为制冷剂不足?膨胀阀开度不够?还是别的什么原因?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    一是冷凝器脏,二是制冷剂少了
    2009-06-25 16:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • jjmok123456
    jjmok123456 板凳
    我设定是出水7度,原先是开两台机。该机出水温度是8度左右。后好的那台关了后,三个小时,出水温度就上升了5,6度。而开好的那台,可以控住温度。
    节流阀后有凝结水现象。
    2009-06-23 08:42:23

    回复 举报
    赞同0