土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [求助] 温差式机床冷却液制冷机故障,请教大家帮忙分析原因谢谢!

[求助] 温差式机床冷却液制冷机故障,请教大家帮忙分析原因谢谢!

发布于:2009-06-22 10:35:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司一机床主轴冷却液恒温装置,频繁出现non-freezing thermostat 传感器(丹佛斯 KP71)跳闸报警,现在把KP71设置为最低值温度-5摄氏度,制冷机开始运行后(冷却液温度高于环境温度设定值)在冷却液降低不到1摄氏度时仍然出现KP71跳闸,请教高手是什么原因,谢谢

图纸.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjianfang2000
    我也觉得验证15测的温度是否正确很关键,怀疑KP71有问题 ,下午就是测测看
    2009-06-22 11:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • dus.123
    dus.123 板凳
    可能是4脏,5不完全打开,10坏也有可能是缺制冷剂,你要验证15测的温度是否正确。17的流量特别是17前的Y虑。
    2009-06-22 11:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于召开2009中国仓储业大会暨全国冷链物流与冷库建设论坛的通知

电话:010-51951883传真:010-68049821会务组联系人:杨礼娟 E-mail:ylj4115@163.com招商工作现已全面开始,会议内容及报名手续、表格等信息请与会务组联系.关于召开2009中国仓储业大会暨全国冷链物流与冷库建设论坛的通知有关冷库企业、冷链物流企业、食品生产与流通企业:中国仓储协会自2007年发起成立“冷藏库分会”以来,在上海、宁波、济南已经成功召开了三次全国性冷库会议,且在冷库容积统计标准、规范冷库企业运作等方面做出了积极的努力,这些工作的开展得到了业内企业普遍的支持与肯定,为引导各类冷库向现代低温物流中心的转型,推动我国冷链物流业的健康发展起到了积极作用。