土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人命关天,求救,梁筋面积少了,怎么处理啊?

人命关天,求救,梁筋面积少了,怎么处理啊?

发布于:2009-06-21 19:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人命关天,求救,梁筋面积少了,怎么处理啊?
二层框架(混凝土结构)设计时按接三层钢结构设计的,就是第三层接钢结构,是个消防楼。
山墙边跨梁,截面250*800的梁,两端支座配筋为1380我做的时候不小心做成1132的配筋来了,少了200的配筋面积,怎么处理啊?
在线等答案,现在楼已经竣工了~!
担心啊,人命啊~!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liujinsuiyue123
    少200,就是一根16的钢筋,出不了人命的,如果不放心的话可以加固,粘钢或者碳纤维都行。下次要注意了,结构是生命攸关的事情,马虎不得。
    2009-06-22 09:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • wohenfanzaoni
    wohenfanzaoni 板凳
    怕的话就要甲方拆了重新来过....:lol
    2009-06-22 09:21:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多