土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人命关天,求救,梁筋面积少了,怎么处理啊?

人命关天,求救,梁筋面积少了,怎么处理啊?

发布于:2009-06-21 18:55:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二层框架(混凝土结构)设计时按接三层钢结构设计的,就是第三层接钢结构,是个消防楼。
山墙边跨梁,截面250*800的梁,两端支座配筋为1380我做的时候不小心做成1132的配筋来了,少了200的配筋面积,怎么处理啊?
在线等答案,现在楼已经竣工了~!
担心啊,人命啊~!

全部回复(151 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyuntao56
    liuyuntao56 沙发
    想想可不可以加固一下
    2010-03-27 20:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhangcx001
    zhangcx001 板凳


    没有关系的
    支座取0.8看看
    调幅弄下没有问题的
    2010-03-26 15:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强腐蚀条件下的砼结构要注意什么?

小弟现在要配一个强腐蚀下的电镀厂的厂房结构,虽然研究了《工业建筑防腐蚀设计规范》,了解到要注意:砼等级,梁板柱的保护层的厚度,受力钢筋的最小直径,裂缝要求,基础埋深等等,但还是很迷惑,不知道哪位前辈做过类似的防腐要求高的结构,能否指点一点一二,就上面所说的条款还需要注意什么?个人觉得一个结构设计说明就已经很考人!望指点一二,不甚感激!

回帖成功

经验值 +10