达人们!~
我正在做一个砌体的房子。
现在做PKPM建模,关于构造柱和梁的问题我用了两种方案:
1、构造柱按正常柱子输入,梁,包括圈梁也按正常的梁输入,然后配筋,等等
2、构造柱按正常的柱子输入,墙正常输入,圈梁单独输入(在楼面布置信息里设圈梁),配筋等等
我有八个房间几何对称分布,楼梯开口的地方也设了一道梁,不设好像不能楼梯间开洞。。。
除了圈梁里面的所有梁都按正常的梁输入,没有什么连梁。。。
然后的步骤是什么?

砌体结构需要出哪些图,我前面采用的建模方式会影响出图吗?构造柱是怎么体现的。

最后,现在砌体结构貌似也都采用现浇板吧?~~

急求速解!!!
感激不尽!~~~

全部回复(138 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    我们院里面,一般是先不输入圈梁进行计算,构造柱按规范设置,墙也正常输入,门窗洞口输入,一般抗震计算都能算过,最后在画施工图的时候,把圈梁画进去!这样安全储备很大!圈梁配筋是按抗震规范规定的配!
    其他的梁正常输入,构造柱在选择柱截面是要勾选”构造柱“!
    2016-10-13 09:51:13

    回复 举报
    赞同1
  • cof1575984453868
    谢谢楼主,不过砌体结构的地圈梁需要输入吗
    2019-12-17 13:22:17

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《砌体规范》第6.1.2带构造柱墙高厚比和构造柱间墙高厚比的理解?

关于墙体高厚比验算:《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。可否这样理解:A:带构造柱墙--指整片长的墙B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。