发布于:2009-06-21 10:37:21
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
关于墙体高厚比验算:
《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。
可否这样理解:
A:带构造柱墙--指整片长的墙
B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段
如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。
按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。
按第2款带构造柱墙高厚比验算,按表5.1.3查H0:S>2H,H0=1.5H=1.5X9000=13500,即整片墙验算,肯定无法满足?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报