首先感谢各位老师,朋友阅读我的帖子,情况是这样的:
在下刚入门,最近接一个工程的电气设计,工程情况描述如下:
框架结构 楼板现浇的三层别墅式旅馆,1层为餐厅(包间形式) 二三层均为客房,总建筑面积在820平米左右,
我使用了TN-S系统,计算负荷为80KW(多预留了10KW) 其中一层40KW(为40平米后橱预留15KW),二层19KW, 三层12KW;
现在的问题是计算的总电流 121A 我使用YJV-3X35+2X16SC70为进线电缆可以满足要求吗?(其中一层为
BV-5X25SC50(给后橱BV-4X16PC40) 二三层为BV-5X16SC32,这些配线可以满足要求吗?
另外给后橱的线是用4X16的还是用5X16的?这方面我还比较迷茫.
请大家帮我把把关,多赐教下,谢谢了:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    同意3楼意见!!!:time:
    2009-06-22 10:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • wenqi953
    wenqi953 板凳
    谢谢朋友的建议我会再斟酌下
    呵呵
    2009-06-21 22:07:21