满液式机组回油讨论

发布于:2009-06-21 12:40:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双螺杆压缩机。无极容调阀控制。机组在全载工况下运行回油正常,在部分负荷下,常时间运行就出现回不了油的问题。出现油位保护停机。机组在卸载阀得电的情况下为什么油位就波动比较大,油里头有油泡。请大家分析分析。
现在知道情况是:部分负荷不回油,出现失油保护。在全负荷下工作正常。现在分析的是1:为什么在卸载阀动作时候,油位就波动比较的大,2:在部分负荷下为什么油就回不到压缩机。(机组排气安装有油分离器)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 瀚文
    瀚文 沙发
    ymch8866 发表于 2009-7-4 17:01 将机组油分离器下部回油阀全部开启打开流速不是更低了吗,本身低负压压力就低,导致流速不够,你在全打开一样会不好使
    2017-09-05 14:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • bb3349
    bb3349 板凳
    部分负载时候,蒸发器内液位低与回油口,导致不回油,使压缩机缺油。
    2010-03-19 13:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。