请教下高手们,三菱重工空调不制冷问题,开机有点制冷效果,内机定时灯闪烁,几分钟后就吹风扇了,外机保护掉了,停止了。开机制冷时外机高压管冷的,低压管不冷,我换制热,也有些效果,也是一段时间后就吹风扇了。高压管冷的,低压管很烫时间久些的话手都不敢去摸,铜管没问题,氟是满的。外机拆很麻烦位置没装好,外盖没打开看。请教下这是什么情况呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lpvdxvicfh
    lpvdxvicfh 沙发
    1.测量高低压压力 2.检查四通阀是否串气 单给四通阀供电几次,使其复位, 3.压缩机本身故障 4.系统内有空气或冷媒过多
    2009-06-24 08:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • w741sss
    w741sss 板凳
    外机保护,如果排除控制板故障的话就是压缩机高压保护了,换一个四通阀试试看了!
    2009-06-22 14:40:22