系统是一个水处理设备,压机TFH2480Z,R404A ,排气12bar,回气:3.2bar左右,水箱温控制40度降到10度,在水箱水温20度以下,压缩机顶部开始结霜电流从开始的3.8A降到2.9A,板式换热冷凝器出口水温33度。关小膨胀阀后压机顶部温度有一点回升,但结霜情况一样。请大家帮忙分析一下原因!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句-
jackyu1688
沙发
看照片的情况,应该是三相电缺项引起的,但为什么没有保护电路啊!
2010-03-08 13:42:08
赞同0
-
zmq1966
板凳
一张图难判断,有可能缺相吧