土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电压互感器

关于电压互感器

发布于:2009-06-19 15:49:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有环网进线柜1台,主开关为倒装的电动操作的负荷开关,现在问题是这个电压互感器是装在哪侧,是装在电缆侧呢,还在装在倒装开关的上侧,就是连接主母排的那侧?请教各位拉。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjq215
    wjq215 沙发
    环网进线柜装的PT大多都是用作操作电源,应接于电缆进线侧;
    2009-07-09 08:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • sisi_4
    sisi_4 板凳
    操作电源那有没蓄电池,没有的话互感器应该装进线侧
    2009-07-08 16:11:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器能够并联运行几台??

矿区负荷增长大,我们这里的矿区35KV变电站一般都是并联运行两台主变,有个变电站,想并联运行三台,还有的想并联运行四台,是否允许??对于并联运行又有哪些要求,谢各位参加讨论!!!

回帖成功

经验值 +10