0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
请问为何变压器会烧,还有何种测试没有试验呢?前两天去测量一台遭受雷击的S7-50KVA变压器,发现高压桩头有放电痕迹,测量高对低,高对地,低对地的值都为500,天气潮湿也认为是合格的,接着用单臂电桥测量直阻,AB,AC,BC的值它的最大值减去最小值除以三值的平均数是1.4%,小于2%,也认为是合格的,但测量低压AO,BO,CO时它的最大值减去最小值除以三值的平均数是6%,大于2%,认为只可带动小负荷,大负荷就要烧了,是不合格的,用户将变压器交于修理变压器进行修理,几天后又去测量变压器,还是S7-50KVA,发现除了绝缘有些低以外,还是500,直阻测量高压侧与低压侧都小于2%,只是变压器油枕无油,修理变压器的加了变压器油以后,测量绝缘比原来大一些,认为是合格的,但投运后没几分钟烧了,对于变压器的测量每次都只测绝缘与直阻,如何能判断变压器的好坏,还有哪一步没有做到呢??是何原因???望不吝赐教!!!!多谢了!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
电压等级越低,变压器的阻抗电压也越低,就是变压器的阻抗越小,而变压器的负荷是与变压器的阻抗成反比的,所以,一般380V系统都为单母分段,且只有一台母联,所以,只有二台变压器可并列!
2009-08-14 20:24:14
赞同0
-
yg_sunbeam
板凳
理论可以无限制,但是实际中比较麻烦,问题很多。对变压器并列运行要求很多,阻抗,直阻,变比要求都很严格。建议换容量大的变压器。
2009-08-14 15:04:14
赞同0
加载更多但在电压等级高的系统上,负荷是集中在母线上的,且一般母线都为双母线(正副母),单条母线的负荷很多情况下会超过单台主变的容量,所以,主变必须并列运行,而这些主变通常都装有载调压,可以调整负荷,所以,高电压等级的变压器可以多台并列。
回复 举报
回复 举报