土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器能够并联运行几台??

变压器能够并联运行几台??

发布于:2009-06-19 14:04:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
矿区负荷增长大,我们这里的矿区35KV变电站一般都是并联运行两台主变,有个变电站,想并联运行三台,还有的想并联运行四台,是否允许??对于并联运行又有哪些要求,谢各位参加讨论!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电压等级越低,变压器的阻抗电压也越低,就是变压器的阻抗越小,而变压器的负荷是与变压器的阻抗成反比的,所以,一般380V系统都为单母分段,且只有一台母联,所以,只有二台变压器可并列!
    但在电压等级高的系统上,负荷是集中在母线上的,且一般母线都为双母线(正副母),单条母线的负荷很多情况下会超过单台主变的容量,所以,主变必须并列运行,而这些主变通常都装有载调压,可以调整负荷,所以,高电压等级的变压器可以多台并列。
    2009-08-14 20:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • yg_sunbeam
    yg_sunbeam 板凳
    理论可以无限制,但是实际中比较麻烦,问题很多。对变压器并列运行要求很多,阻抗,直阻,变比要求都很严格。建议换容量大的变压器。
    2009-08-14 15:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问为何变压器会烧,还有何种测试没有试验呢?

前两天去测量一台遭受雷击的S7-50KVA变压器,发现高压桩头有放电痕迹,测量高对低,高对地,低对地的值都为500,天气潮湿也认为是合格的,接着用单臂电桥测量直阻,AB,AC,BC的值它的最大值减去最小值除以三值的平均数是1.4%,小于2%,也认为是合格的,但测量低压AO,BO,CO时它的最大值减去最小值除以三值的平均数是6%,大于2%,认为只可带动小负荷,大负荷就要烧了,是不合格的,用户将变压器交于修理变压器进行修理,几天后又去测量变压器,还是S7-50KVA,发现除了绝缘有些低以外,还是500,直阻测量高压侧与低压侧都小于2%,只是变压器油枕无油,修理变压器的加了变压器油以后,测量绝缘比原来大一些,认为是合格的,但投运后没几分钟烧了,对于变压器的测量每次都只测绝缘与直阻,如何能判断变压器的好坏,还有哪一步没有做到呢??是何原因???望不吝赐教!!!!多谢了!!!

回帖成功

经验值 +10