发布于:2009-06-19 14:01:19
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
前两天去测量一台遭受雷击的S7-50KVA变压器,发现高压桩头有放电痕迹,测量高对低,高对地,低对地的值都为500,天气潮湿也认为是合格的,接着用单臂电桥测量直阻,AB,AC,BC的值它的最大值减去最小值除以三值的平均数是1.4%,小于2%,也认为是合格的,但测量低压AO,BO,CO时它的最大值减去最小值除以三值的平均数是6%,大于2%,认为只可带动小负荷,大负荷就要烧了,是不合格的,用户将变压器交于修理变压器进行修理,几天后又去测量变压器,还是S7-50KVA,发现除了绝缘有些低以外,还是500,直阻测量高压侧与低压侧都小于2%,只是变压器油枕无油,修理变压器的加了变压器油以后,测量绝缘比原来大一些,认为是合格的,但投运后没几分钟烧了,对于变压器的测量每次都只测绝缘与直阻,如何能判断变压器的好坏,还有哪一步没有做到呢??是何原因???望不吝赐教!!!!多谢了!!!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
weikkf
沙发
赞同11楼的说法,很全面。:handshake
2010-11-13 21:58:13
赞同0
-
jason668jason
板凳
所以还是建议你们送回变压器厂维修,外面的维修站,可是连常规的试验设备都没有啊
2010-11-13 20:48:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报