土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问为何变压器会烧,还有何种测试没有试验呢?

请问为何变压器会烧,还有何种测试没有试验呢?

发布于:2009-06-19 14:01:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前两天去测量一台遭受雷击的S7-50KVA变压器,发现高压桩头有放电痕迹,测量高对低,高对地,低对地的值都为500,天气潮湿也认为是合格的,接着用单臂电桥测量直阻,AB,AC,BC的值它的最大值减去最小值除以三值的平均数是1.4%,小于2%,也认为是合格的,但测量低压AO,BO,CO时它的最大值减去最小值除以三值的平均数是6%,大于2%,认为只可带动小负荷,大负荷就要烧了,是不合格的,用户将变压器交于修理变压器进行修理,几天后又去测量变压器,还是S7-50KVA,发现除了绝缘有些低以外,还是500,直阻测量高压侧与低压侧都小于2%,只是变压器油枕无油,修理变压器的加了变压器油以后,测量绝缘比原来大一些,认为是合格的,但投运后没几分钟烧了,对于变压器的测量每次都只测绝缘与直阻,如何能判断变压器的好坏,还有哪一步没有做到呢??是何原因???望不吝赐教!!!!多谢了!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • weikkf
    weikkf 沙发
    赞同11楼的说法,很全面。:handshake
    2010-11-13 21:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • jason668jason
    jason668jason 板凳
    所以还是建议你们送回变压器厂维修,外面的维修站,可是连常规的试验设备都没有啊
    2010-11-13 20:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器低压侧电缆出线作法,哪个图籍上有?

10/0.4kV的油浸变压器,图籍上都是低压母线出线的,电缆出线参照哪个?

回帖成功

经验值 +10