在报警阀与管网之间的供水干管上应安装由控制阀、检测供水压力流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致,见喷淋验收规范5.3.2条4之规定。

但是在图集跟规范上都没有,只有验收规范上有,请问如下图这么设置可行不可行?
请高手指教了..谢谢...

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ll_water
    ll_water 沙发
    学习了
    2010-03-20 21:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 板凳
    可以的,只不过从阀后接出来的阀门需要信号阀,给信号给控制中心,告诉他你要试水了。且试水的管道管径和每个阀后的管一样大,保证能过等量的水。
    2009-07-22 19:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院的消防水池和水泵房设置

医院的消防水池和水泵房设置有一个四层的综合医院,用地比较紧张,需要设置消防水池和水泵房,水泵房甲方要求不能建在地下,改如何设置,可不可以设在建筑内,例如楼梯间附近或是厕所附近?很急!谢谢了!!