请教冷冻水出水温度提高是否节能?
请教冷冻水出水温度提高是否节能?
想向各位大虾请教:
最近我在一些资料看到如果将冷冻机冷冻水出水温度提高,将会节约电能。原文是:“提高制冷蒸发温度(出水温度每提高1℃,可节约电能2-3%)”,我不理解为什么?因为空调热负荷一定的,如果提高出水温度,回水温度也将相应增加,温差应该不变,空调必须将这些热量换出去,将做相同的功,怎么理解可以节能?
希望得到大家回复!多谢!
发布于
2009-06-18 14:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yzhchlan
楼主,你就不要管什么供水和回水温度了。
楼上的朋友说的对,只要研究一下制冷系统在蒸发温度提高时的COP是怎样变化就是了。
2009-06-19 12:40:19
来自 PC
评论
举报
vf_19s
请查询蒸发式制冷循环这一章的压焓图...
2009-06-18 15:34:18
来自 PC
评论
举报