土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教储藏室楼梯间正压送风的问题

请教储藏室楼梯间正压送风的问题

发布于:2009-06-18 14:39:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一11层+1层建筑,地上1、2层网点,3层以上住宅,地下一层储藏室。储藏室楼梯间和电梯前室应设防烟系统
1、请问是要做两套单独的系统吗?
2、可以合用一套系统吗?
3、查高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
4、风量如何确定?
5、进风井的百叶风口设置有什么要求?(设在网点屋面,距离屋面有没有间距要求?)

新手,问题比较简单,请大家帮忙!谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zym961961
    zym961961 沙发
    多谢版主答疑解惑!
    还要多多学习。
    2009-06-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、要做。
    2、不宜合用。
    3、不宜合用。
    4、计算之后与规范表格值比较,取大者。
    5、加压送风口要设在清洁、安全的地方。
    2009-06-20 10:00:20