土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下仓库的人防通风设计

地下仓库的人防通风设计

发布于:2009-06-18 11:13:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下分为三个防火分区,三个丙类仓库,总面积1500.三个防火分区合成一个防护单元.这样子怎么做到通风系统平战结合啊?三个防火分区应该是各自成排烟系统,防护单元却是一个系统,然后战时将三个防火分区的风管串接起来吗?请高手指点

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • laoou
    laoou 沙发
    谢谢各位大哥指教!!
    2009-07-04 18:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一般防护单元的划分结合防火分区来布置,你这个只有一个就不存在这个问题。

    平战合用就是将平时的风管连接起来,要注意的是平时系统的阀门及风口是否影响战时通风。若有,则采取必要措施。
    2009-06-20 09:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下储藏室排烟以及补风口问题

地下医用储藏室,所以我考虑做通风也做排烟,不知是否合理出入口设置防火卷帘,所以火灾机械补风那补风管如果跟排烟管交叉的话,哪个在上哪个在下呢?

回帖成功

经验值 +10