土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下储藏室排烟以及补风口问题

地下储藏室排烟以及补风口问题

发布于:2009-06-18 10:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下医用储藏室,所以我考虑做通风也做排烟,不知是否合理
出入口设置防火卷帘,所以火灾机械补风
那补风管如果跟排烟管交叉的话,哪个在上哪个在下呢?
  • ytzfqjcz
    ytzfqjcz 沙发
    高规中:第8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
    8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
    建规中:9.1.3.6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
    不知道楼主的是高层还是多层,符合这些条文就要做排烟;
    吊顶内的排烟风管要用不燃材料做隔热层,至于和补风管交叉哪个在上哪个在下应该都可以了
    2009-06-18 11:10:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅