土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于体育馆消防设计问题

请教:关于体育馆消防设计问题

发布于:2009-06-18 13:54:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
  • shlejie
    shlejie 沙发
    座位超过3000必须设自动消防系统,高度低于12m处设自动喷淋系统,高度超过12m处需设自动消防炮系统。
    2010-04-20 09:23:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教是否要设置管道加压泵

现在有一栋7层的综合楼,需设置室内消火栓,因此考虑在屋面设施消防水箱,但是消防水箱的设置高度满足不了最不利消火栓的要求,消防管网接有水泵结合器,因此想问一下,是否需要在消防管网的进水总管上增设管道加压泵?

回帖成功

经验值 +10