土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教是否要设置管道加压泵
现在有一栋7层的综合楼,需设置室内消火栓,因此考虑在屋面设施消防水箱,但是消防水箱的设置高度满足不了最不利消火栓的要求,消防管网接有水泵结合器,因此想问一下,是否需要在消防管网的进水总管上增设管道加压泵?

全部回答(6 )

  • f_jg2003
    如果你的是多层建筑,通常会有以下几种可能的做法。
    首先你要确定建筑消防能否实现常高压,估计应该不行。
    如果不能实现常高压,则应设屋顶消防水箱,对于多层建筑,消防水箱大部分地区要求自流就可以,这样的可以不需要设泵。
    而如果要求再严格一些,这种做法也有,但比较少,可以在每个消火栓设启泵按钮,按钮控制水泵开启,水泵不是设在进户管,而是设在消防水箱出水管,这样可以满足消火栓灭火时提高消防压力的目的,消防水泵流量按消防用水量选择。
    如果要求再高,那就设消防泵房和水池了。
    2009-06-22 10:20:22 来自 PC 评论 举报
  • sxhmrjt
    管道泵的设置把系统变成常高压系统了?还是管道泵仅仅加压前十分钟水量水压?高层要求临时消防水压要保证最不利的压头,7层满足建筑防火规范只有消火栓的情况重力设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
    设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

    1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;

    2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
    2009-06-21 09:06:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10