阅读下一篇
请教:洁净室新风量是否该按新风比取?现在有一个高压开关洁净室,500平米,高8米.在厂房内.10万级洁净度.按15的换气次数,送风量为500*8*15=60000.人员25个,按40来算,人员新风量为25*40=1000.不考虑排风,正压风量按缝隙法算出来小于1000.看陆耀庆那本书上面写10万级洁净室按30%来取新风.按1000的新风算出来负荷大概80KW,按30%的新风算出来负荷为180KW.《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果原来有冷冻水还好,如果独立配一台小机的话,估计压缩机都不能停,不然压缩机的3分钟保护都够呛。
几年前做过一个试验室,要求差不多,不过只有十多平方,我记得是选用管道机来做的,然后压缩机不停,一直全开,就靠可控硅控制加热丝来控制温度,然后加湿是采用电热的。
回复 举报